hujin3591 2012-12-05 10:47:51 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 474查看 3回答
钢筋抽样中基础层层高的定义
在钢筋2009中基础层层高怎么定义?如我的基础梁面标高为-0.05。那我在楼层设置里面怎么设置,在基础层画出来的基础梁顶标高时正值而不是负值?这是怎么回事
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你直接将首层底标高设置为-0.05,基础层高度按基础底标高到-0.05标高处的距离设置即可,这样在基础层定义基础梁画图布置,标高就不会错了。 选择已画上的基础梁,在属性里将起点、终点顶标高修改为-0.05即可。
2012-12-05 12:04:35
-
在钢筋2009中基础层层高怎么定义?如我的基础梁面标高为-0.05。那我在楼层设置里面怎么设置,在基础层画出来的基础梁顶标高时正值而不是负值?这是怎么回事【只要你把楼层设置正确,它就会跟着楼层的标高走】
2012-12-05 11:00:54
-
基础层层高=基础顶标高-基础底标高,基础梁的顶标高是-0.05,在楼层设置里就设置首层的底标高为-0.05.那么根据图纸计算出基础层的层高,然后在楼层设置里输入,基础层的底标高软件就会自动显示出来的。 根据上面说的设置好楼层后,在基础层画基础梁,软件会默认基础梁的顶标高为基础层的顶标高。
2012-12-05 11:26:18
-
在钢筋抽样软件中绘筏板基础时,已按筏板基础参数输入相关数据,结果在钢筋数量汇总表中没有筏板基础中马凳筋的钢筋规格及数量,顶板也没有钢筋汇总显示。
-
钢筋2009中独立基础定义时能不能修改默认的钢筋图号,例如受力筋是带180°弯钩的
钢筋2009中独立基础定义时能不能修改默认的钢筋图号,例如受力筋是带180°弯钩的,我在汇总计算里修改过 但计算不了,如果个个都要修改,效率太低了
-
钢筋抽样中柱插筋的默认是首层层高的1/3+地梁高度+弯折,我这边的施工图柱插筋是个固定值,怎么修改?如果遇到是满足锚固要求的又怎么设置?
-
GGJ2013软件中,桩基础的 板 是在哪儿定义新建(是在板中定义还是在基础栏中定义)?问题补充:基础板的钢筋是在哪儿定义?也是在笩板基础主筋或负筋哪儿吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看