43****@qq.com 2012-12-29 11:59:11 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 4526查看 1回答
消防报警控制室设备套定额的问题
有4个问题需要请教一下: 1、型号为JB-QG-LD128EII的火灾自动报警器有联动的功能,那是不是说,我就套一个壁挂型的报警联动一体机就可以了,至于联动控制台就不用套了吧 2、联动控制台上有LD9201EN联动控制盘和消防电话YJG3040(40路)各一台,请问联动控制盘我是套联动控制安装多线制(壁挂式)还是套远程控制器 5路以下;消防电话我套7-1-62消防通讯、报警备用电源安装 电话交换机20门定额改主材型号和数量可以吗 3、请问直流配电屏(旁边那两个24V/15A的电源跟直流屏是一套的吧)和双电源切换盘,那我套定额是套消防通讯、报警备用电源安装 电话交换机20门,还是消防通讯、报警备用电源安装 消防报警备用电源,这两个定额里面都有电源的安装,请问套哪个呢? 4、旁边还有个HY5727B型广播区域控制盘,这个广播控制盘是100W的,那我就套火灾事故广播安装 125W 功放该主材可以吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、型号为JB-QG-LD128EII的火灾自动报警器有联动的功能,那是不是说,我就套一个壁挂型的报警联动一体机就可以了,至于联动控制台就不用套了吧?是的,如果报警器有联动功能,而且没有单独联动控制器,那就套报警联动一体机。控制台要套琴台的子目。 2、联动控制台上有LD9201EN联动控制盘和消防电话YJG3040(40路)各一台,请问联动控制盘我是套联动控制安装多线制(壁挂式)还是套远程控制器 5路以下;消防电话我套7-1-62消防通讯、报警备用电源安装 电话交换机20门定额改主材型号和数量可以吗?联动控制盘套消防设备安装里多线制控制盘的子目,消防电话就套电话交换机40门定额。 3、请问直流配电屏(旁边那两个24V/15A的电源跟直流屏是一套的吧)和双电源切换盘,那我套定额是套消防通讯、报警备用电源安装 电话交换机20门,还是消防通讯、报警备用电源安装 消防报警备用电源,这两个定额里面都有电源的安装,请问套哪个呢?前面是消防电话,不是备用电源,套消防通迅、报警备用电源安装 消防报警备用电源的子目。 4、旁边还有个HY5727B型广播区域控制盘,这个广播控制盘是100W的,那我就套火灾事故广播安装 125W 功放该主材可以吗?区域控制盘借用多线制控制盘的子目,不能套控制器子目。
2012-12-30 11:55:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看