消防控制室接地母线的问题
设计说明有这句话:建筑物防雷接地与低压配电房、电梯机房、消防控制室、安防监控室、弱电机房等电气设备接地共用建筑基础作接地体; 我是这么算的,因为一般设备房都沿房间内走一圈接地线,所以我就在平面图中把消防控制室的周长量出来,这个线明敷,然后连接设备的接地母线因为是壁挂型控制器就安1.5米来算,这个线也是明敷;然后线路引到门口就暗敷,出了门口就不用算了 我有三个问题: 1、我算的对不对 2、消防控制室明敷和暗敷的接地母线穿什么管? 3、控制室内的接地母线用不用考虑地极,如果需要的话,我5米算一个行吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、长度计算的对,消防室一周但不是明敷。 2、消防控制室明敷和暗敷的接地母线不穿什么管。 3、控制室内的接地母线不用考虑地极。
2012-12-26 09:35:07
-
1、我算的对不对?量算的没问题,只是室内接地母线一般采用暗敷。 2、消防控制室明敷和暗敷的接地母线穿什么管?一般不套什么管子,直接敷设,不过最终要根据设计确定。 3、控制室内的接地母线用不用考虑地极,如果需要的话,我5米算一个行吗?不用考虑地极,都是接到室外接地母线,统一接地极,这样才能形成整体的防雷系统。
2012-12-26 10:01:28