• 钢筋搭接接头面积百分率的问题

    一跨梁,集中标注上部钢筋为2C25+2C14,两边支座原位标注是4C25,14的钢筋是在ln/3处搭接,此时的搭接接头面积百分率就是(14+14)/(14+14+25+25)吗?或是中部钢筋和角筋分开考虑,中部14的钢筋算(14+14)/(14+14)=100%的面积百分率?请分析原因
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这位兄弟,你好!其实钢筋搭接接头的百分率不要考虑得这么复杂,有一个很简单的方法可以来判断百分率是多少,接头在同一位置就是100%,接头错开一个0.3Ll就是50%,该题目中两根角筋是通长筋,不存在搭接,所以这两根角筋不参与计算接头百分率,中间2C25与2C14搭接,该接头同在ln/3处,因此接头百分率为100%。

    集中标注

    2013-01-14 08:42:32 

  • 已采纳
    你考虑的太多了,这种问题很少有,因为在高层建筑中梁的钢筋很少用到接头,就是有接头的情况下也需要用机械连接的高质量接头。你说的这个梁的接头的百分率是100/%没有错的。因为你不能和上筋的总界面考虑百分率。可能你总是走不出这个误区。这个问题已经很长时间里。

    2013-01-14 15:16:14 

  • 已采纳
    其实这个问题提得不准确,在没有确定箍筋肢数时是就无法确定搭接率。如果按木子老师的图一,为四肢箍,这种情况下设计院很少设计为不同直径的通长筋。

    2013-01-15 20:46:06 

  • 已采纳
    楼主,好像你的基本概念没搞清楚吧,梁集中标注如果使用了加号,那加好后面的是表示的架立钢筋,如果是架立钢筋,那么就不是纵向受力钢筋,而钢筋的接头面积的定义是:为一个区域内,有接头的纵向受力钢筋和所有的纵向受力钢筋的面积的比值。那这么计算出来的在1/3ln处的接头面积率是2*25的平方/4*25的平方为50%。当然这只是我的一点愚见,呵呵 我也是四川的 可以加我QQ交流 哈哈 395044425,

    2013-01-15 23:50:32 

  • 已采纳
    此时的搭接只有2根14的与25的搭接,接头率是50%

    2013-01-13 15:22:32 

  • 已采纳
    准确的搭接百分率不是(14+14)/(14+14+25+25)=36%

    2013-01-13 15:37:49 

  • 已采纳
    支持楼上 。。。,。,

    2013-01-13 20:03:55 

  • 已采纳
    一跨梁,集中标注上部钢筋为2C25+2C14,两边支座原位标注是4C25,14的钢筋是在ln/3处搭接,此时的搭接接头面积百分率(同种规格钢筋)是中部钢筋和角筋分开考虑,中部14的钢筋算(14+14)/(14+14)=100%是该部位该规格的钢筋的接头百分率,在标准图中也是指这样来计算,此时应考虑的搭接长度应按接头100%时考虑系数。而不是指该截面的总接头率。

    2013-01-14 08:07:34 

  • 已采纳
    这只是个梁上部通长筋的架立筋的搭接问题,不存在百分率的问题,只需满足非贯通筋外挑三分之一,与其满足15分搭接即可》

    2013-01-19 22:02:41 