• 砌体加筋的长度该如何设置

    图纸要求是深入墙内1000,我设置的如图1 当我布置在墙上之后,结果如图2,因为图纸上要求是伸进墙内1000 所以请问各位老师,该如何布置,谢谢

    砌体加筋

    加筋

    问题补充:图1好像看不清 就是在LS1、2位置输的是1000 结果在图纸上量深入到墙中只有550,所以需要增加长度吗? 如果增加的话会不会算重?因为我设置的是1000

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你要把框架柱的尺寸加进去,即应该是1000+框架柱的截面尺寸-250

    2013-01-16 17:04:04 

  • 其实这个量应该是对的,就是有点不好看是吧,你想好看应用一字型点、旋转点布置

    答疑解惑

    2013-01-17 13:05:05 

  • 你可以分别设置然后汇总就计算,看看结果就知道怎样设置正确了。

    2013-01-16 16:56:29 