70****@qq.com 2013-01-22 11:44:34 | 河南省 其他专业 | 732查看 3回答
安装问题求教
1.消火栓箱里面的所带的阀门需要另行计算么? 2.采暖立管下面的盲板需要计算么?如需要该套哪个子目呢? 3.PB管与接暖气片的镀锌钢管相连处的管件需要计算么? 4.采暖管道井处接的活接头和定额里面的镀锌钢管接头是一回事么?是不是不需要计算呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、消火栓箱里面配套所带的阀门是不需要另行计算的。 2、采暖管道的端头盲板需要据实计算,可以套法兰安装的定额子目。 3、PB管与暖气片镀锌管道连接是需要乘以转换接头。不用单独计算套项,可以调整材料价格。 4、采暖管道井处接的活接头和定额里面的镀锌管接头是有差异的,管道安装中的管接头是指对管箍接头、弯头接头、大小螺纹接头以及活接头的统称。管道综合包含管件的时候即不用再计算。
2013-01-22 12:27:17
-
1.消火栓箱里面的所带的阀门需要另行计算么?不需要 2.采暖立管下面的盲板需要计算么?如需要该套哪个子目呢?借用法兰定额, 3.PB管与接暖气片的镀锌钢管相连处的管件需要计算么?不需要 4.采暖管道井处接的活接头和定额里面的镀锌钢管接头是一回事么?是不是不需要计算呢?不需要计算,包含在镀锌钢管接头中
2013-01-22 11:59:15
-
不知道问你哥哥我,联系就联系你哥哥我的干线客户端!
2013-01-22 12:06:51
-
1.卫生间通风器需要计算减震吊钩? 2.采暖管道上需不需要嵌铜管件? 3.卫生间排水管需要计算支模吊洞么? 4.等电位箱需要计算无端子接线么? 5.消防上的安装水流指示器处必须计算法兰么?
-
像这样串联的 消火栓按钮施工时 连接消火栓按钮的立管计算几遍?是一进一出两遍还是只计算一遍 线算两遍呢? 如果存在以上线时 管线又如何计算呢?
-
这个工程是十二层框架剪力墙结构,现在是正在砌加气块,有些剪力墙和梁歪了,歪两公分,我是按线砌呢还是按墙或梁,商品房不是要控制开间严格吗,按剪力墙或者梁会不会有问题,这方面有规定吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看