梦星里 2013-01-26 18:55:24 | 四川省 安装 | 1417查看 4回答
控制开关定额中自动空气开关与配电装置安装分册在空气断路器费用
控制开关定额中自动空气开关与配电装置安装分册在空气断路器费用相差太大,不是说空气开关就是空气断路器吗?这两个地方的安装费用怎么相差那么大
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳控制开关定额中自动空气开关用于配电箱和小容量设备而配电装置安装分册中空气断路器用于高低压配电屏和大容量设备。空气开关就是空气断路器,只是使用时要根据部位、容量、耐压等级选择而已。 DZ的含义就是自动的意思,例如:住宅楼配电箱用的 DZ47-32/2(过流、过载时自动断开线路)、DZ47LE-32/2(漏电)
2013-01-26 23:20:56
-
一般自动空气开关是用于控制柜的; 一般空气断路器:是建筑物内分户用的。
2013-01-26 20:15:21
-
一般的空气断路器在控制柜内功率小,配电装置所揭示的空气断路器功率大,
2013-01-26 23:04:25
-
同意楼上的回答。
2013-01-27 11:12:58