曹欢欢 2013-03-25 15:40:57 | 河北省 安装算量GQI | 824查看 3回答
关于电线的走向
配电箱A距地1.5m,配电箱B距地1.5m,层高3.4m,桥架底边距地2.55m 从配电箱A到配电箱B在图中说敷设方式为CT,请问各位大师,线是直接从配电箱到桥架啊还是先从配电箱到顶板,然后在从板下到桥架啊??问题补充:如果从配电箱A到配电箱B,线是先从配电箱到顶板在走桥架啊,还是直接从配电箱到桥架
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果配电箱连接的是管,线缆先从配电箱到顶板,然后再从板下到桥架。如果配电箱连接的是桥架,线缆直接从配电箱到桥架。 配电箱的进出线是管,线是先从配电箱到顶板再走桥架。
2013-03-25 15:55:37
-
从配电箱A到桥架再到配电箱B
2013-03-26 00:35:57
-
那就是算俩个配电箱之间的水平桥架+垂直桥架(2.55--1.5---配电箱高度0.5米=0.55)例,,,你的配电箱高度500mm 除非两个配电箱都是在一个房间的才有可能只算直线
2013-03-25 23:38:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看