• 接地跨接处不知道怎么计算

    这是施工单位报的图,他算了接地跨接处,共26处,我不知道接地跨接处的工程量该如何计算,请专家帮我解答·算算我这个图有多少处,总共就一层,才3米高的小单体··

    施工单

    工程量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    支持楼上9一处,钢筋总长度除以9M

    2016-07-02 14:57:17 

  • 已采纳
    钢筋定尺材是9m而不是10m,所以应是9m一处跨接。

    2013-07-24 16:13:52 

  • 已采纳
    同意楼上的回答。

    2013-03-26 18:44:06 

  • 已采纳
    一处都不用算。全统定额有解释,接地跨接定额一般用在桥架或铁轨等,因为是分段安装的,每段之间并未连接成一体,所以用跨接线把两段之间连成一个等电位体。但每个地方的定额解释是不一样的,如果地方定额有说明的就按地方定额说明(深圳定额有特别说明:两个不同方向的钢筋连在一起时,算一处接地跨接)。所以你先看看当地的计算规则,如果没有说明,就一处也不用算。

    2013-03-26 18:34:35 

  • 已采纳
    我的理解,这个设计应该是指的利用基础梁内钢筋焊通做接地体,不光利用基础梁内钢筋作接地体,还在建筑体周围设了接地体,呵呵,一看这设计有点弱,这么设接地体,钱反正不是你掏,呵呵。话说回来,如果真这么设计,基础梁内钢筋跨接确实有,但全国各地安装定额,都不这么算,有的按梁的长度计算长度,借套套用均压环子目按延长米计算,有的地方有相应定额可套的,利用基础内钢筋焊通做接地体(单位是延长m或者10m,而不是平方米的子目),若这两个可套子目都没有,就必须要算按处数点跨接数量,至于怎么点,直线按10m一处跨接,因为钢筋长度一般10m一根,另外图上所示梁与梁连接处算1处,总之不是一根钢筋的地方就需要搭接焊1处。另外考虑,按以上原则算出来后,一般焊通梁内2根对角主筋或者4根主筋,看设计要你焊几根,你乘以2或者4,跨接处数就出来了。算出来的钱和套均压环等子目差不了多少,但是天津的定额若有均压环子目或者利用基础内钢筋焊通做接地体的话,跨接就不能再单算了,直接按延长米算搞定。

    2013-03-26 22:45:18 

  • 已采纳
    就上图来说,我们这里的处理办法是:算基础梁四周钢筋焊接,按延长米计;室外接地极及扁钢;测试盒及面板;引下线;跨接焊4处(D1-4);调试

    2013-03-27 07:50:03 

  • 已采纳
    建议以图示延长米计入按均压环子目套用,拐弯处另以均压环计搭接。不同意楼上说法,不管钢筋几米定尺,本身土建基础钢筋需要焊接搭接的难道还要计吗?

    2016-09-18 16:21:54 

  • 对的,图中两梁交叉点6处,上引线交叉点8处,乘以2,合计搭接28处。怎么套定额,优先看设计说明。没有设计说明的,按实际发生的项目计量。

    基础接地套均压环,这是备用子目,符合均压环特征的套均压环,超出均压环工作内容的应单独计算。毕竟均压环是防雷工作项目,不是接地工作项目。


    首次提交 2021-01-05 10:51:14  最近修改2021-01-05 10:51:14 (修改过1次)