• 防雷接地工程量不知道如何计算

    专家您好,请您耐心回答,在下图中,我需要计算哪些工程量,能不能具体的一一列出来,套什么定额也说一说,新人,实在不知道从何下手··谢谢了··

    定额

    防雷

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一张图有:室外接地母线、接地极、0.5米处断接卡子、接地网调试;第二张图有:接地跨接、引下线、PC32管及1*25的电缆线、40*4扁钢、等电位箱、基础钢筋的连接。正常防雷接地工程分3大块:1、接闪器;2、引下线;3、接地接。

    2013-03-26 07:33:37 

  • 基础接地体的连接,按实际长度计算,计算屋顶避雷网带的长度、需加系数.为3.9%,引下线的长度、接地母线的长度、接地极的个数、断接卡子的个数,避雷小针,分别套对应的定额子目。 如有等电位也要算,按个计算,接地电阻按系统计算,一般一栋楼为一个系统。你还需要结合当地的定额,

    2013-03-25 20:03:03 

  • 1:计算避雷网长度套定额调正主材, 2:计算引下线长度套定额, 3:计算与圈梁连接的个处套定额, 4:计算接地母线的长度根据规格套相应子目, 5:计算跨接的个数套定额, 6:计算接地极的个数套定额, 7:计算断接卡子的个数套定额, :计算接地系统套调试定额。

    2013-03-26 06:19:54 

  • 计算屋顶避雷网带的长度、引下线的长度、接地母线的长度、接地极的个数、断接卡子的个数,分别套对应的定额子目。

    2013-03-25 18:24:31 

  • 除了以上竟真说得几项以外,我在补充一点就是柱与梁的连接处,也要计算。

    2013-03-25 19:44:51 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!