36****@qq.com 2013-03-26 17:29:35 | 甘肃省 安装 | 772查看 2回答
消防控制线
消防联动控制线中ZR-RVS-2*1.0到底是按一根线算还是要乘以2,套定额中(100/单线)时呢,要乘上系数还是什么,谢谢了!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是双绞线,算一根,套定额套多芯软线
2013-03-26 17:32:02
-
同意楼上的回答。
2013-03-26 18:34:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看