tom 2013-03-26 22:24:59 | 湖北省 安装 | 6280查看 4回答
关于防雷接地计价
(湖北定额)设计说明 利用基础梁内两根主筋通常焊接形成接地网,这个是否套均压环定额?我算出了被利用的主筋 单根总长为4600米 套湖北定额 含税造价费为31515,再加上等电位箱子柱子引下线焊接处等等 大概4万5左右。如果是4万5左右的话 肯定是亏本的 而且是亏大了。请问是哪里出了问题?听施工员说,他们之前是按焊点来计量,和监理一起在工地上数有多少个焊点。请问究竟是怎么算呢?请各位大哥帮帮忙 已经打了混凝土 如果按焊点来算 那就死定了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、 利用建筑物基础梁的2根主钢筋进行焊接连同形成接地网时,应该是套‘均压环定额子目’时正确的。 2、利用基础梁钢筋时的工程量计算是按照2根之中的其中1根单长计算套项; 3、如果基础梁的2根中间有建筑结构断续,需要增加设置敷设钢筋或者-40*4及以上规格接地母线贯通连接焊接时,还应该另行单独计算工程量并套接地母线敷设的定额子目且计入主材单价; 4、建筑物外墙利用柱钢筋引下线是单独计算套项; 5、建筑物外墙中若干处引下线位置的墙上设计设置的测试盒单独计算套项;测试盒引下至外墙散水以外的接地母线单独计算套项。 以上计算工程量套项以后计算工程费用是有定额规定根据的,应该成立。如果建设单位或者监理单位提出其他不符合定额规定的计算是没有理由的。所以应该找足定额规定、说明及工程量计算规则与他们交流洽商。
2013-03-27 08:22:04
-
湖北定额中关于接地跨接是怎么说明的?接地跨接是以“处”为单位进行计量的 被利用的主筋作接地网不是接地跨接,接地跨接是把本来是两段的用钢筋或扁钢焊接起来
2013-03-26 22:45:18
-
同意灿灿的说法。再补充一些:引下线如果焊4根,工作量需乘2;基础梁内如果钢筋断开需用扁钢连接(办理现场签证);均压环在楼高超30米以上才有的。
2013-03-27 07:29:10
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看