• 地下室外墙卷材防水加强层是否计算,定额损耗中是否已含有

    地下室外墙采用3+3SBS卷材防水,按图集08BJ6-1第34页做法在外墙阴阳角、基础与外墙搭接处、外墙散水处均有防水加强层。现甲方硬是说加强层定额中已经含有了,但看平面和立面子目中损耗是相同的,很是迷茫啊 请问:1.此加强层的量是否需要另计算,定额损耗中是否含有此部分量。 2.有何依据? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    防水附加层不用单独计算: 北京01定额第十三章 P267页防水卷材的工作内容:清理基层、分格缝嵌缝、,刷基层处理剂、铺贴附加层,刷胶铺贴防水卷材、收头等。 由此可见防水附加层已经包含在定额里面了不用单独计算。

    2013-03-29 09:49:13 

  • 防水加强层 定额中已经含有了, 平面和立面子目中损耗是相同的,都包含有加强层的 消耗量的;所以 加强层的工程量 不需要另计算,定额损耗中是 含有此部分量的。依据 你可以查看定额的说明和解释,你还可以直接 电话咨询定额管理部门;

    2013-03-29 08:58:57 

  • 甲方的说法正确 1.在防水的定额中100m2的工程量,定额的含量为125m2。不仅包括损耗也包括加强防水的工程量。 2根据你所在地定额的说明信息都包括什么工作内容 3.再看看定的的工程量含量就可以判断。 希望对你有帮助

    2013-03-29 09:06:26 

  • 地下室外墙卷材防水加强层是不计算,看一下13-59与13-60两个子目地下室基础防水 油毡含量是1.377m2,而13-98屋面防水 油毡含量是1.273m2。 200 1北京预算定额讲座——总论 总论:主讲人: 刘军 ...... 2001预算定额编制依据、原则、作用: 依据:84、85、95、2000定额结合多年来的执行情况,以及行之有效的“新技术、新工艺、新材料、新设备”的应用,并根据正常施工条件、国家颁发的施工及验收规范、质量评定标准和安全技术操作规程,施工现场文明安全施工以及环境保护的要求,现行的标准图、通用图等为依据(包括88J1 88JX 91SB 92DQ等)编制的。 编制原则:以地方定额为基础,全国定额为指导,现行规范标准图集为依据,“新技术、新工艺、新材料、新设备”为补充的原则。

    2013-03-29 09:22:12 