93****@qq.com 2013-04-08 12:51:43 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 967查看 2回答
火灾自动报警入户
1、消防电入户怎么算,入户预留多少,还是从弱电井量取? 2、入户到集中报警控制器需要预留吗,集中报警控制器预留多少? 3、从集中报警控制器到消防端子箱要预留吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、消防电入户计算时,入户管道按照设计图纸进行预留或者预埋;消防线路按照起点到终点延长米加两端设备或者箱体的预留量再加自然敷设驰度、波形弯度、交叉预留长度系数之和为所计算工程量长度。 2、到集中报警控制器线缆需要预留,预留长度按照控制器规格半周长考虑。 3、到消防接线端子箱需要预留线缆长度,按照端子箱半周长计算。
2013-04-08 14:27:52
-
1、消防电入户怎么算,入户预留多少,还是从弱电井量取?只预留管,线不可能断开 2、入户到集中报警控制器需要预留吗,集中报警控制器预留多少?看设备型号 3、从集中报警控制器到消防端子箱要预留吗?考虑预留
2013-04-08 13:37:25
-
火灾自动报警系统图各图元后面乘的数字代表什么意思?各楼层接线箱与消防控制室是通过桥架并列布线(单独布线)还是串联布线?请各位老师讲解一下,谢谢!
-
一、火灾报警系统线径选型图中:1、联动控制总线、与多线控制线分别是什么意思?2、报警回路与探测报警回路又是什么意思呢? 二、消防报警系统图中,系统图中有6根线,分别代表哪6根线? 谢谢
-
图纸中只给了个线路说明,在平面图上不知道哪条是回路总线,24V电源线,联动控制线,广播线,消防电话线,消火栓启泵控制线,各有几根,谢谢
-
如图,消防手控制线(绿色虚线)进入排烟风机笼子箱,然后出来两条线c1和c2,一个连接防火阀一个连接模块箱,但是c2的线缆比进箱的控制线都大,这正常么,还是我理解有误