93****@qq.com 2013-06-13 12:44:21 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 749查看 4回答
火灾自动报警
图纸中只给了个线路说明,在平面图上不知道哪条是回路总线,24V电源线,联动控制线,广播线,消防电话线,消火栓启泵控制线,各有几根,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从端子箱引出的:最上面那根红线是24V电源线ZR-BV-2*4,中间那根线是信号总线ZR-RVS-2*1.0,下面那根红线是消防广播信号线ZR-RVS-2*1.5 因截图不完整,联动控制线和消火栓启泵控制线看不到。通常消火栓启泵控制线只并接各层的消火栓起泵按钮,并与消火栓泵控制箱相连。联动控制线的种类就很多了,只能看着图一一介绍。
2013-06-13 12:47:48
-
最上面那根红线是24V电源线,中间那根线是信号总线,下面那根红线是消防报警电话线,看不见连接的电话分机么,至于联动控制线,这系统图里没有,你图没截全吧 哦,最右边那个竖向的,就是启泵线。
2013-06-13 14:34:37
-
上面是电源线,中间是消防总线,下面是消防报警电话线,中间右侧4根线的是消火栓启泵按钮线,白色喇叭图形右侧写着8是消防广播信号线。联动控制线接配电箱。
2013-06-13 14:41:34
-
为什么东西服务,需要什么线,这个是你想真正学会必须仔细研究的。。。比如连接广播的需要广播线,烟感的信号线,电源线等
2013-06-13 15:57:33
-
1、消防电入户怎么算,入户预留多少,还是从弱电井量取? 2、入户到集中报警控制器需要预留吗,集中报警控制器预留多少? 3、从集中报警控制器到消防端子箱要预留吗?
-
火灾自动报警系统图各图元后面乘的数字代表什么意思?各楼层接线箱与消防控制室是通过桥架并列布线(单独布线)还是串联布线?请各位老师讲解一下,谢谢!
-
一、火灾报警系统线径选型图中:1、联动控制总线、与多线控制线分别是什么意思?2、报警回路与探测报警回路又是什么意思呢? 二、消防报警系统图中,系统图中有6根线,分别代表哪6根线? 谢谢
-
图中,蓝色的线上面无标识,设计说明中业无图例,蓝色的线连接的为 输入输出模块和声光报警器,声光报警器的末尾连接有一个280℃的常闭防烟阀,蓝色的线应该是什么线,具体规格程式应该是?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看