24****@qq.com 2013-04-10 13:46:37 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2011查看 2回答
对于工程当中大量悬挑板长度不一致,厚度和配筋一样的悬挑板该怎样处理
对于工程当中大量悬挑板长度不一致,厚度和配筋一样的悬挑板该怎样处理,有没有比较经典的处理方法 ,问了几个干线上的老师 都说用单构件啊 挑檐啊什么的构件来绘制,但是长度 都不一致 一个个的来编制 钢筋长度显得比较麻烦对不?我想从截面上来看 配筋都一样,悬挑板截面几何尺寸也一样。应该有比较快速简洁的办法,求求你帮我详解哈下面另附带节点大样图。工作室这边急等处理这个问题
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对于工程当中大量悬挑板长度不一致,厚度和配筋一样的悬挑板该怎样处理? 这种情况你可以将悬挑板用板来定义,用板的受力筋来布置钢筋。
2013-04-10 13:49:13
-
如果是与梁同长度,就可以用异形梁定义。 如果是空调板、飘窗板一类的双层板,可以定义板属性是输入各自的标高,分别在分层1、分层二中布置处理。
2013-04-10 13:50:27