• 放线控制点怎么取???

    大家好。我想问下现在我工地上有四栋两年前做好基础的商住楼,停工了两年现在又要开工,我该怎样去取它的控制点来放线,以前做基础时的控制点都没有了,在这四栋旁边500米处有两个坐标控制点,我是不是应该从这两个坐标点用全站仪引过来啊,如果用全站仪这么远引来点与现在的基础会有误差吗???该怎么办
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 500米不远吧

    2013-04-19 08:27:53 

  • 500米不算远

    2013-04-15 12:15:48 

  • 从这两个坐标点用全站仪引过来,这么远引来点与现在的基础误差很小,可以忽略。 引来控制点,再按照平面图量测出主轴线的交点,就好放全部轴线了。

    2013-04-15 12:30:57 

  • 请房管局再给坐标

    2013-04-16 20:33:43 