再见亦是朋友 2013-04-21 21:12:08 | 广东省 其他专业 | 2276查看 3回答
测量放线内控制点怎么做
请问高层放线内控制点,在首层预埋钢板,那钢板是怎么样的啊?这样的钢板有专卖的吗???请解答谢谢问题补充:我那两个内控制点定在距离建筑物边角轴线四米远的地方可以吗?,因为如果定在边角轴线一米处不能通视。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳高层放线内控制点设置,主要是便于操作、通视、明亮的地方,不一定要在特定的轴线上,自己可以任意确定,只要可以架仪器,上部好留洞,没有障碍就可以。 做法不一定要用钢板,只要稳固(最好比结构面低,防止碰撞),可以在地下室现浇板混凝土浇筑好后,弹好十字线,在焦点稍微用钎子凿个窝,打个钢钉或射钉就可以,保证不被破坏就可以。
2013-04-22 00:19:47
-
请问高层放线内控制点,在首层预埋钢板,那钢板是怎么样的啊?这样的钢板有专卖的吗??? 回答:可以自己做的,也可以买成品不锈钢的
2013-04-21 21:36:58
-
高层放线内控制点,在首层预埋钢板,那钢板是和铁件一样的钢板。两个内控制点定在距离建筑物边角轴线四米远的地方可以;钢板要到地骨时就预埋,钢板规格200*200~300*300mm即可。条件许可可以打两枚射钉代替来做基点。
2013-04-22 05:19:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看