10****@qq.com 2013-04-16 08:57:56 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 9953查看 5回答
1/2板筋间距具体应该如何计算?
筏板内的第一根筋距基础梁边为1/2板筋间距,且不大于75;11G101-3 84页;我想问我们以前学的时候老师说是距离梁边或柱边50mm就可以了,那1/2板筋间距具体又是什么,该如何计算?主要是板筋间距是什么?板的受力筋间距的1/2吗?如果受力筋的间距是200的话,那起始第一根钢筋岂不是距离梁边或柱边100了吗?疑惑啊!谁能详细给讲讲啊!!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,1/2指的是受力筋间距,受力筋的间距是200的话,按照图集要求二选一,即为75mm,图集里说的非常明确啊,
2013-04-16 09:01:23
-
已采纳不大于75,换种说法就是说如果受力筋间距是150以上的话都按75计算。小于150的按1/2受力筋间距的话都小于75,也就符合图集要求的不大于75了。 第二次回答:1/2板筋间距指的就是板受力筋间距,你所说的情况你因为你只看到了第一条要求,而没看到不能大于75这个要求了。两条要求要同时满足,而不是满足其一即可。上边的回答就是对这条注释的解释。 3、图集上还不够明白?再不明白就是你的理解能力有问题了。。。。。 4、就拿你发的这个图来说这里的间距就是指顶部Y向贯通纵筋,就是取这个钢筋间距的1/2 ,假如这个筋的间距是200的话取1/2为100,这时候就不满足不大于75这个条件了,也就是最大取75这个值,你要是按50计算当然也行喽。
2013-04-16 09:02:54
-
已采纳那1/2板筋间距具体又是什么,该如何计算?主要是板筋间距是什么?板的受力筋间距的1/2吗?如果受力筋 例如设计要求板的通长筋是间距200mm那么1/2板筋间距就是100mm
2013-04-16 09:09:41
-
已采纳1/2板筋间距:是指同方向受力筋间距的1/2且不大于75(二选一)
2013-04-16 09:53:30
-
已采纳你看11g101-3的79页也是这样标注的,当板的钢筋间距为@200时,起步距离就取 75 软件设置的默认值就是按标准图集来的
2013-04-16 17:31:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看