asd1asd1asd1 2013-04-18 20:41:34 | 河北省 安装 | 1194查看 1回答
户外接地母线敷设定额中的土方量是如何考虑的?实际与定额不同时可否调整?
户外接地母线敷设定额中的土方量是如何考虑的?实际与定额不同时可否调整?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
户外接地母线的土方量已经考虑其中了,一般式按照每米0.34m3 计算的。定额与实际不符实按实际调整。
2013-04-18 20:44:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看