• 从总配电箱至每分层配电箱这段的管线怎么计算?

    地下室一个总配电箱Z,从Z箱分出三条回路,均走电气井。第一条回路从总箱Z分别引至一层~8层的每层配电箱Z1~Z8。那算这段竖向电缆时,是分别计算Z到Z1~Z8的每条电缆,还是直接算一条从Z箱到Z8箱线电缆?我理解为是按标高分别计算即8趟电缆。不知道对不对。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个跟回路是配套的,总共只有3个回路,如果有8趟电缆接到哪里呢?几趟电缆取决于回路数,所以你的理解是错误的。 “第一条回路是从z箱到Z1~Z8,第二条回路是从Z箱到Z9~Z17,第二条回路是从Z箱到Z18~Z25.您的意思是电缆长度只用算这三趟是吗?不用从Z 箱一条一条的算上去对吗?”。我觉得你这个理解是对的。 “施工过程中是怎么一根电缆分接到8个配电箱的”。这个是很简单的,一可以利用穿刺线夹;二可以利用T接箱;三可以采用预分支电缆;四可以在配电箱开关上口并接过去。以上是主要的四种,还有其他的方法。这主要看图纸有没有具体说明,如果没有具体说明,可以假设是从配电箱开关上口并接过去的。

    2013-04-23 18:16:09 

  • 按合理的直线距离计算

    2013-04-22 19:49:45 

  • 应该是按标高分别计算即8趟电缆

    2013-04-23 08:02:18 

  • 1-8层应该是一个回路,到每层分接到层配电箱。

    2013-04-22 20:05:13 