地下室外墙有剪力墙(墙内柱为端柱),一层全部是框架柱。
地下室外墙有剪力墙(墙内柱为端柱),一层全部是框架柱。 问:1、端柱上的框架柱是否要全部重新插筋(地下室端柱与上一层框架柱尺寸与钢筋均一样)。 2、如果是插筋,哪么哪本图集上有具体说明。 谢谢详解
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室外墙有剪力墙(墙内柱为端柱),一层全部是框架柱。 问:1、端柱上的框架柱是否要全部重新插筋(地下室端柱与上一层框架柱尺寸与钢筋均一样)。 不需要,直接把钢筋接上去就可以,在软件中可以把端柱用框架柱来定义,然后和上面的框架柱自动接上去不设置插筋了。
2013-04-24 06:41:57
-
没有必要重新插筋。 如果截面和钢筋根数直径一样,就没有没要。
2013-04-24 06:24:37
-
你好! 剪力墙上的端柱和框架柱的构造是一样的,它们在顶层的锚固也是一样的,因此你这个在一层就没有必要重新插筋了。
2013-04-24 08:52:22
-
去看11G101图集
2013-04-24 18:34:02