消防管线问题
请问一下1、系统图中消防喇叭和模块连接,而平面图中灭有和模块连接,请问这样对吗?2、请问一下,系统图中2个模块M,平面图中只是一个模块M,请问样对吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳两个模块都不同回路的,就应该有两个才对
2013-06-06 12:42:28
-
1、系统图中消防喇叭和模块连接,而平面图中灭有和模块连接,这样肯定是不对的。 2、系统图中2个模块M,平面图中只是一个模块M,这样也是不对的。 这两个问题都请设计方讲清楚,这样施工和预算才能做。
2013-06-06 11:48:41
-
请问一下1、系统图中消防喇叭和模块连接,而平面图中灭有和模块连接,请问这样对吗?2、请问一下,系统图中2个模块M,平面图中只是一个模块M,请问样对吗? 1、关于消防广播喇叭与模块的问题,图纸是对的,因为各楼层的模块除了输入模块(也称为:监视模块)有时会选择就地安装外,其它的都是装在电井的模块箱里的。所以在平面图上是看不到模块的。我们在平面图上看到的那广播线就是从模块到喇叭的那段线。所以说图纸是对的。另,就你这个系统图来说,广播模块上还应该与电源线连接的。它这里没有设计,是错误的。 2、两个模块不是属同一个回路。所以应该为两个。
2013-06-06 13:15:58