宽宽建造 2013-06-19 11:36:28 | 山东省 安装 | 657查看 5回答
电气预留的问题
电缆按常规预留配电箱半个周长,电缆头1.5米,问一下如果留半周长,还用留1.5米的电缆头吗?还有电话线、网络线如何计算预留? 电话线、网络线是否和插座一样从地面走
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
详细看看计算规则
2013-06-19 17:28:51
-
电缆按常规预留配电箱半个周长,电缆头1.5米,问一下如果留半周长,还用留1.5米的电缆头吗?还有电话线、网络线如何计算预留? 电话线、网络线是否和插座一样从地面走 答:错误的。电缆进出箱柜预留固定长度2米,电缆头预留1.5米,这些全是常规的,必须计算在内的。 电视、电话、网线全部是从地板往上0.3安装的。
2013-06-19 11:42:55
-
电缆按常规预留配电箱半个周长,电缆头1.5米,计算时都要预留,二者不重复不能只取其一。还有电话线、网络线和电线一样,只预留箱体半周长。电话线、网络线和插座不一样,一般走桥架或管道,走天花或吊顶内敷设,便于维修。
2013-06-19 14:48:10
-
1.电缆按常规预留配电箱半个周长,电缆头1.5米,问一下如果留半周长,还用留1.5米的电缆头吗? 这种说法错误,电缆进配电箱只有在盘下进出线的时候才有预留,其他进出线方式不存在预留,预留长度2m;这是为了安装预留长度; 电缆终端头预留长度1.5m,这是为检修预留长度; 两者不重复,如发生均应计取; (预留半周长指的是电缆进控制、保护屏及模拟盘) 2.电话线、网络线如何计算预留? 同普通电源线安装,预留箱体的半周长(盘面尺寸的高+宽) 3.电话线、网络线是否和插座一样从地面走? 这个不唯一,主要看设计要求;常规走地面的较多,也有走吊顶的;
2013-06-19 15:50:36
-
这个问题看一下计算规则就可以,千赢官网首页登录入口安装算量里也有内置设定的,可以学习一下。
2013-06-20 08:43:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看