巴拉 2013-07-18 15:55:59 | 内蒙古自治区 其他专业 | 5503查看 1回答
关于电缆井的电缆连接方式
大直径的电缆连接方式?问题补充:就是地下车库里的,电缆井的连接方式,图上根本看不懂
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳大直径的电缆连接方式:焊接、铜管压接、夹板连接、端子压接; 用接线盒可以,现在有专门的接线盒用于低压电缆连接;我们推荐使用铜管压接方式,即先剥开两端电缆,套上绝缘热缩套管并放在一边,使用足够壁厚的电解铜管将两端线芯套住,两端线芯在铜管内应相互接触,使用压线钳先压住两边,再分别向内压接各两道,将热缩管拨至中间的铜套管,要求热缩管长度能够延伸至两边线芯的绝缘,由中间向两边缩紧,最好两端口处提前缠绕密封胶条,确保接头不会进水。三相完成最好再加一层热缩管或热缩带作为外护套。热缩套管使用高低压均可,高压的更好一些。三个接头不要在同一处接头,相互错开最好。如果时间允许,可以买专用的接线盒。