关于电缆计算
在一个工程中,电缆由配电室中配电柜经电缆沟→室外管网→另一建筑物内的电缆沟→落地式配电柜。我在计算电缆长度时,按《2009届内蒙古建设工程计价依据》第二册第八章电缆中的工程量计算规则→“电缆敷设的附加长度表”,计算了:①. 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉附加长度2.5%;②.电缆进入建筑物2.0m;③.电缆进入沟内预留1.5m;④.电力电缆终端头1.5m;⑤.配电柜半周长(高+宽);⑥.低压配电箱盘下进出线2.0m。 请教一下;本工程是否可以按以上附加长度全部进入结算,还是有哪项不能进入?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳②.电缆进入建筑物2.0m;③.电缆进入沟内预留1.5m;④.电力电缆终端头1.5m;⑤.配电柜半周长(高+宽);⑥.低压配电箱盘下进出线2.0m。这些项的和加上你计算的电缆长度最后*1.025。
2013-05-24 16:16:22
-
定额按以上工程内容计算长度之和乘以1.025,也就是全部考虑
2013-05-24 15:00:35
-
按照计算电缆的总长度*1.025是实际电缆的工程量
2013-05-24 16:02:19