• 电气接线的问题

    各位好,请教大家一个电路接法的问题,如图: 1、图中WL1和WL2回路是接的1P的断路器,就是只有一根火线接了断路器,而这两个回路的PE线和N线是接在公用的端子上,这两个回路的N线都不经过漏电保护开关. 2、图中WX1回路是接的漏电保护开关,WX1接的1P开关,它的N线要经过漏电保护开关. 各位朋友,以上是我自己写的,不知道我这样说得对不对,请大家指点. 能画个接线图最好了..谢谢

    公用

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    非常正确,接线图就在你的心里

    2013-08-08 08:31:06 

  • 1、图中WL1和WL2回路是接的1P的断路器,就是只有一根火线接了断路器,而这两个回路的PE线和N线是接在公用的端子上,这两个回路的N线都不经过漏电保护开关.。不对,火线和零(N)线都经过断路开关,只有PE线接接地端子。如果零线接接地端子,用电器具一通电漏电断路器就跳闸。 2、图中WX1回路是接的漏电保护开关,WX1接的1P开关,它的N线要经过漏电保护开关。正确。

    2013-08-07 21:33:44 

  • 你的分析是对的。插座还有一根PE线接入接地端子。

    2013-08-07 21:01:33 

  • 你说的非常正确。你还需要什么接线图。

    2013-08-08 08:06:59 

  • 你好:你理解的非常正确。1、图中WL1和WL2回路是接的1P的断路器,就是只有一根火线接了断路器,而这两个回路的PE线和N线是接在公用的端子上,这两个回路的N线都不经过漏电保护开关.。2、图中WX1回路是接的漏电保护开关,它的N线要经过漏电保护开关。如果N线不通过漏电开关,则漏电开关就不能正常的使用了。

    2013-08-08 12:53:03 

  • 你好:一般接线箱中,有固定的零排,就说我们所说的N ,还有PE端子 就是接地,俩只是不相通的,如果俩者相通,就是我们俗话说的漏电,这是一个概念。另外 ,您需要知道,照明灯的电源大都采用1P空气开关,电流过大就能跳,断火线,而插座的电源大都是带漏电保护器的,如果一相接地就会跳,希望我的回答能帮助到大家

    2013-08-10 13:58:22 