yy 2013-08-07 20:25:29 | 重庆市 其他专业 | 707查看 6回答
电气接线的问题
各位好,请教大家一个电路接法的问题,如图: 1、图中WL1和WL2回路是接的1P的断路器,就是只有一根火线接了断路器,而这两个回路的PE线和N线是接在公用的端子上,这两个回路的N线都不经过漏电保护开关. 2、图中WX1回路是接的漏电保护开关,WX1接的1P开关,它的N线要经过漏电保护开关. 各位朋友,以上是我自己写的,不知道我这样说得对不对,请大家指点. 能画个接线图最好了..谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳非常正确,接线图就在你的心里
2013-08-08 08:31:06
-
1、图中WL1和WL2回路是接的1P的断路器,就是只有一根火线接了断路器,而这两个回路的PE线和N线是接在公用的端子上,这两个回路的N线都不经过漏电保护开关.。不对,火线和零(N)线都经过断路开关,只有PE线接接地端子。如果零线接接地端子,用电器具一通电漏电断路器就跳闸。 2、图中WX1回路是接的漏电保护开关,WX1接的1P开关,它的N线要经过漏电保护开关。正确。
2013-08-07 21:33:44
-
你的分析是对的。插座还有一根PE线接入接地端子。
2013-08-07 21:01:33
-
你说的非常正确。你还需要什么接线图。
2013-08-08 08:06:59
-
你好:你理解的非常正确。1、图中WL1和WL2回路是接的1P的断路器,就是只有一根火线接了断路器,而这两个回路的PE线和N线是接在公用的端子上,这两个回路的N线都不经过漏电保护开关.。2、图中WX1回路是接的漏电保护开关,它的N线要经过漏电保护开关。如果N线不通过漏电开关,则漏电开关就不能正常的使用了。
2013-08-08 12:53:03
-
你好:一般接线箱中,有固定的零排,就说我们所说的N ,还有PE端子 就是接地,俩只是不相通的,如果俩者相通,就是我们俗话说的漏电,这是一个概念。另外 ,您需要知道,照明灯的电源大都采用1P空气开关,电流过大就能跳,断火线,而插座的电源大都是带漏电保护器的,如果一相接地就会跳,希望我的回答能帮助到大家
2013-08-10 13:58:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看