追梦 2015-01-07 15:27:03 | 重庆市 其他专业 | 2693查看 2回答
电缆穿刺接线问题
1、图中的电缆接线方式是不是穿刺接线? 2、穿刺接线算量计价是应该怎么计算,是不是按电缆头计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、图中的电缆接线方式根据电缆标注方法是穿刺线夹。 2、穿刺接线算量的计算方法是每根线一个。如 ,4*25+1*16的电缆为一个T接头4个25mm2和1个16mm2的。
2015-01-07 15:35:10
-
单纯截图无法判断,一般根据图纸说明或者图纸标注,你可以看一下图纸说明
2015-01-07 15:32:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看