xouyang 2013-10-09 08:20:19 | 江西省 云翻样 | 3391查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
钢筋撑起半边天 钻石专家
答题: 154623 被赞: 49189
你好:人防门框墙的墙肢水平筋应该是在洞口处与洞口上边梁内的水平筋的规格、间距是相同的,只是布置的范围一个是在洞口处,一个是在洞口上边的梁处。看看人防图集里的剖面就知道了。
2013-10-09 09:36:06
番茄土豆
答题: 7147 被赞: 62
看定额前面计算规则
2013-10-09 08:44:26
人防门框墙墙肢水平筋规范是如何规定布筋范围的
有的说按洞口高.也有按墙肢全高
人防墙配筋
这种用人防门框墙怎么输入呢,能不能按我给的配筋信息详细输入截图我看一下,或者这种不带门框的人防墙直接用剪力墙输入呢?
负筋分布筋计算疑问
如图,布置悬挑板的两侧负筋,按理来说,是两种同规格负筋。都锚固在同规格的悬挑梁内,钢筋用料是一样的啊。但是布置上去之后计算发现,左侧负筋的分布筋少了一根,计算都得出左侧负筋的平直长度是580了,那分布筋是250间距的,为什么只是布一根呢。右侧计算没有疑问是两根没错,悬挑梁截面尺寸250*450,左侧窗井墙厚250,左侧的悬挑梁在墙身内,求解释
与剪力墙相连接的暗柱应该怎么画,如图
与剪力墙相连接的暗柱应该怎么画,如图 1、上图中标有尺寸未画钢筋范围表示约束边缘区域内剪力墙身的拉筋加密范围.在此范围内,墙体竖向钢筋间距加密为100,箍筋或拉筋为?10,间距为100,摆放详下图:问题补充:第一个图、第二个图是CAD图,在钢筋算量软件上怎么画,会画成第三个图这样
柱墙问题 急求高手
1.柱/ 墙本层全封上层重插如何设置 2.墙下有不同底标高如何置竖插筋底一平及指定的底同平标高 3.柱如何设置底部指定的同平标高 4.柱/墙设定了指定露出长度为何少数几个柱还出现了其它的露出长度 问题补充: 5。如何把延伸系数放入拐上 如下料3000升长 2800,拐长应待于200+2D 问题补充:6。只锚入承台或独基的连系梁只能用框架梁做有没有别的方法。7。防水板墙下部分高出300上层面是往下的插箍形状一端多个踢脚拐(插箍差不多至底筋一端有一水拐)而且有封边 如何设置 出来