枫叶 2013-12-29 18:39:48 | 内蒙古自治区 安装 | 9794查看 9回答
送配电设备系统调试,按一侧有一台断路器考虑是怎么理解的
(1)送配电设备系统调试,按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算怎么理解?如一栋楼配电室的低压配电柜的进线有一台断路器算一个系统?如从一个配电柜出来的线进入另一个配电柜,两个配电柜之间有一台断路器,算两个系统?(2)凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按送配电调试系统计算。有可调元件的回路,一个回路就算一个系统?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
(1)送配电设备系统调试,按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算怎么理解?两端的配电柜都装有断路器时,一个配电柜计算一个系统调试;如一栋楼配电室的低压配电柜的进线有一台断路器算一个系统?是的;如从一个配电柜出来的线进入另一个配电柜,两个配电柜之间有一台断路器,算两个系统?计算一个;(2)凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按送配电调试系统计算。有可调元件的回路,一个回路就算一个系统? 就是一个回路就算一个系统计算。
2013-12-29 19:38:08
-
送配电设备系统调试:是指配电系统的供电电源回路的,双电源为2个系统,有几个配电室是几个电源就是几个配电系统调试。如:地下车库有1#~5#五个配电室,都是2个电源进入配电室的,配电系统调试就是=10个系统。
2013-12-30 08:27:50
-
支持楼上鸿雁说法
2013-12-30 09:31:10
-
送配电设备系统调试,按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算怎么理解?两端的配电柜都装有断路器时,一个配电柜计算一个系统调试;如一栋楼配电室的低压配电柜的进线有一台断路器算一个系统?是的;如从一个配电柜出来的线进入另一个配电柜,两个配电柜之间有一台断路器,算两个系统?计算二个;(2)凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按送配电调试系统计算。有可调元件的回路,一个回路就算一个系统? 就是一个回路就算一个系统计算。
2013-12-30 16:13:27
-
配电系统的供电电源回路的,双电源为2个系统,有几个配电室是几个电源就是几个配电系统调试。如:地下车库有1#~5#五个配电室,都是2个电源进入配电室的,配电系统调试就是=10个系统。
2013-12-31 08:23:06
-
送配电设备系统调试,按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。
我认为是:有两条都有断路器的供电回路才能计算两个,如一栋楼配电室的低压配电柜的进线有一台断路器不能算一个系统,进线的断路器应该计入它的上游,如果上游也就是说该台配电柜的进线不是你们施工的,那就不应该计算;
另外从一个配电柜出来的线进入另一个配电柜,两个配电柜之间有一台断路器,应该算一个系统,不能计算两个,并且应该计入上游(出线的配电柜)
凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按送配电调试系统计算。有可调元件的回路,一个回路就算一个系统,但前提是需要调试,如果购买的设备是已经调试过的,完工后只是通电而没有调试内容,仍不应该计算。
总的来说,送配电系统调试,不但要有需要调试的内容,还要看它是在那个系统内,它不是单一的。结算时必须有调试记录。这是我的理解,供参考
2013-12-31 10:12:16
-
你好:(1)送配电设备系统调试,按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算怎么理解?
这里关键是一侧的理解,一路进线一台断路器计算一个系统调试。若两侧有断路器就是两个进线,计算两个系统调试。
2、如一栋楼配电室的低压配电柜的进线有一台断路器算一个系统?
计算一个系统调试。
3、如从一个配电柜出来的线进入另一个配电柜,两个配电柜之间有一台断路器,算两个系统?
无调试元件的不计算系统调试。
4、凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按送配电调试系统计算。有可调元件的回路,一个回路就算一个系统?
回路中有调试元件的计算一个系统调试。
2013-12-31 21:20:46
-
同意楼上的回答。
2014-01-01 06:03:06
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看