接线盒、配电箱引出的管路是否还需要做跨接地
1、预埋接线盒是否还需要做跨接地;2、配电箱引出的管路,管路是否还需要做跨接地;另外,这份预算是在更改了交楼标准,原来不包含配电箱下口所有配线配管的内容,现在又需要做。请问,在这种情况下,以上两个问题是否还需要做接地?如果需要做跨接线,是用圆钢10号,还是电线,还是别的什么东西?我之前从未遇到报送的预算包含这些内容,我个人认为,预埋接线盒及配电箱引出管路,不需要再做跨接线,因为配电箱安装的工作内容中已经包含接地。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、预埋接线盒是否还需要做跨接地;
需要;
2、配电箱引出的管路,管路是否还需要做跨接地;另外,这份预算是在更改了交楼标准,原来不包含配电箱下口所有配线配管的内容,现在又需要做。请问,在这种情况下,以上两个问题是否还需要做接地?需要;
3、如果需要做跨接线,是用圆钢10号,还是电线,还是别的什么东西?软线就可以,圆钢10号亦可;
4、我之前从未遇到报送的预算包含这些内容,我个人认为,预埋接线盒及配电箱引出管路,不需要再做跨接线,因为配电箱安装的工作内容中已经包含接地。前3条说了半天规范,第4条终于露出了本质,绕了这么大一个圈,专家被你折腾得都气喘了,不过恭喜你理解的没错。
2014-02-10 13:10:32
-
1、预埋接线盒是否还需要做跨接地;不需要
2、配电箱引出的管路,管路是否还需要做跨接地;铁管需要接地
另外,这份预算是在更改了交楼标准,原来不包含配电箱下口所有配线配管的内容,现在又需要做。请问,在这种情况下,以上两个问题是否还需要做接地?如果需要做跨接线,是用圆钢10号,还是电线,还是别的什么东西?配电箱接地一般用电线,钢管一般用扁铁
我之前从未遇到报送的预算包含这些内容,我个人认为,预埋接线盒及配电箱引出管路,不需要再做跨接线,因为配电箱安装的工作内容中已经包含接地 是的
2014-02-10 11:15:01
-
你好:
1、预埋接线盒是否还需要做跨接地;需要。
2、配电箱引出的管路,管路是否还需要做跨接地;需要。
另外,这份预算是在更改了交楼标准,原来不包含配电箱下口所有配线配管的内容,现在又需要做。请问,在这种情况下,以上两个问题是否还需要做接地?如果需要做跨接线,是用圆钢10号,还是电线,还是别的什么东西?我之前从未遇到报送的预算包含这些内容,我个人认为,预埋接线盒及配电箱引出管路,不需要再做跨接线,因为配电箱安装的工作内容中已经包含接地。
你说的这些 接地、跨接已包含在配管的定额子母中不单独计算的。
2014-02-10 11:15:27
-
1.需要做。
2.需要做。
3.明配管采用电线,暗配管采用6#或8#圆钢焊跨接。
4.按规范规定都要做跨接,但都不需要套子目计算了,因为接线盒、管道、配电箱安装的子目中均包含了接地的内容,不得重复计算。