过云雨 2010-10-25 11:12:48 | 北京市 其他专业 | 1316查看 1回答
电缆预留问题
盘柜下进出线预留2m,是否也指电缆进出高、低压柜和配电箱时,除了预留箱子的半周长(高加宽)以及电缆头(1.5m)外,还需要在再预留2m?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
盘柜下进出线预留2m,不是指电缆进出高、低压柜和配电箱时,除了预留箱子的半周长(高加宽)以及电缆头(1.5m)外,还需要在再预留2m。---不可重复计算。 是在总出线口处用。
2010-10-25 11:18:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看