11****@qq.com 2012-06-11 12:23:30 | 北京市 其他专业 | 1042查看 2回答
电缆预留问题
电缆从高压配电柜顶部出来,沿垂直桥架向上进水平桥架敷设,末端再沿垂直桥架向下从变压器的顶部进入变压器。请问电缆的预留是这样计算吗:出配电柜2米+进桥架1.5米+出桥架1.5米+进变压器3米,最后的量再乘以2.5%的弛度和波形弯度。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是这样的再加电缆终端头的量第个头是1.5米。2米是盘下进出线留、3米是变压器留、头留1.5米检修用。
2012-06-11 12:32:12
-
从高压柜上部出线时按照‘柜体的高+宽计算预留长度’+{(垂直桥架长度+水平桥架距离+垂直桥架长度)*1.025}+变压器预留长度=工程量长度。
2012-06-11 14:47:16