过云雨 2010-10-14 09:44:58 | 北京市 其他专业 | 1060查看 2回答
电缆敷设预留问题
盘柜下进出线预留2m,是否也指电缆进入一般的配电箱除了预留箱体半周,还需要预留2m?问题补充:或者说,盘柜下进出线2m,在什么箱柜下发生? 比如高压柜的时候发生,一般的照明配电箱不发生?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳盘柜下进出线预留2m,不是指电缆进入一般的配电箱除了预留箱体半周,还需要预留2m的。
2010-10-14 13:40:48
-
不是,只需计入一遍就可以了
2010-10-14 09:48:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看