安心胡胡 2014-02-11 08:23:22 | 湖南省 安装 | 2008查看 1回答
消防报警的疑问
1.根据图中,一个防火卷帘为什么对应有两个模块? 2.消防硬控线是不是连接消防风机电控箱到报警主机的?图中有32个消防风机电控箱,是不是对应有32条硬控线分别连接至报警主机?能否可以用一条硬控线从报警主机出来,再分成32条支线分别连接至消防风机电控箱? 3.根据图中,声光报警器、消防广播、手动报警器、防火卷帘、防火阀、非消防电源、消防应急照明等至控制模块均只有一根线,此线是哪种线? 4.设计说明中有“消防自动报警系统按两总线设计,任一点断线不应影响系统报警”,此处两总线是否就是两条回路总线?两条总线是否都要连接至每个设备? 5.设计说明中有“所有消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置”,双路电源供电的意思是否就是有两条联动电源线? 6.联动电源线和回路总线为什么要进入非消防电源箱?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.防火卷帘连接是4根线ZR-RVS2*1.5及ZR-RVS2*2.5分别接单接两个模块,二总线制保证二个总线都可报警。2.消防硬控线是对应有32条硬控线分别连接至报警主机。3.声光报警器、消防广播、手动报警器、防火卷帘、防火阀、非消防电源、消防应急照明等至控制模块均不只有一根线,而是4根线ZR-RVS2*1.5及ZR-RVS2*2.5。4.所有消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置”,双路电源供电不是有两条联动电源线是控制箱是双路互投供电控制的。6.联动电源线和回路总线进入非消防电源箱是为了返回消防信号处于消防状态时可切断电源。
2014-02-11 11:22:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看