• 框架梁问题

    也不知道表达的对不,两架框架梁平行相交,截面,钢筋信息都一样为什么不设置能通则通呢,还有既然不通就不通吧,怎么还弯锚啦15d,不能向右边的梁里面直锚吗?

    平行相交

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我也在期待这一问题的解决。这一点软件满足不了实际施工,希望千赢官网首页登录入口研发人员尽快升级,让软件与实际更接近。

    2014-03-18 22:58:12 

  • 肯定是两个梁编号的,不是一道梁当然要弯锚了。

    2014-03-19 09:18:54 

  • 也不知道表达的对不,两架框架梁平行相交,截面,钢筋信息都一样为什么不设置能通则通呢,还有既然不通就不通吧,怎么还弯锚啦15d,不能向右边的梁里面直锚吗? 答:这是设计问题,全部都相同,设计用一个梁号通过去,就行了,但是没有这样做,变成了两条梁,概然是两条梁,就要弯锚了。

    2014-03-16 17:46:08 

  • 如果按照图纸绘制的话,一般支座能够满足直锚才直锚,如果满足不了只能弯锚,你也可以在编辑钢筋里修改

    2014-03-16 17:26:30 

  • 从造价的角度考虑,按照图纸计算即可。

    从技术的角度考虑,需要咨询设计部门的意见,办理技术核定手续。

    2014-03-16 20:45:20 

  • 这是设计人员经计算得的结果,他认为梁的跨数达到要求,抗拉抗剪各项指标均衡考虑才这么决定的。

    2014-03-16 18:21:04 

  • 按照上述图纸绘制支座只要可以满足才直锚,如果没有满足就只可以弯锚,可以在钢筋属性里修改钢筋信息。

    2014-03-16 19:47:37 

  • 你这是千赢官网首页登录入口钢筋算量软件吧!,从图形界面看不是从图纸截图下来的,框架梁按图集规范边支座上筋直锚大于0.4个锚固长度是15d打弯,我想应该是这个意思。

    2014-03-18 13:23:38 