框架梁钢筋问题
框架梁的上部通长筋绑扎搭接位置是只能在1/3处还是净跨1/3范围之内,如果对焊连接,接头位置在何处,下部筋的搭接位置在何处?谢谢。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架梁的上部通长筋绑扎搭接位置是只能跨中1/3范围之内,如果对焊连接,接头位置在跨中1/3范围之内,下部筋的搭接位置在跨中1/3范围之外。
2012-07-17 08:52:29
-
根据梁的受力,上压下拉,上部支座处的剪力较大,所以接头宜设置在跨中1/3处,下部设在支座处1/3范围内。基础梁受力与之相反,所以接头设置也相反
2012-07-17 08:59:58
-
框架梁的上部通长筋搭接部位,只要在跨中1/3之内就行。 无论何种连接形式都属于搭接接头,都必须遵循连接区域的规定。
2012-07-17 07:51:24
-
框架梁的上部通长筋搭接部位,一般在跨中1/3之内
2012-07-17 07:54:37
-
你好,是净跨分为3分,中间的部分即为跨中1/3
2012-07-17 08:09:21