teando 2014-05-25 09:38:48 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 7298查看 5回答
一框架结构,四层,柱和梁的钢筋一般会用焊接还是搭接?谢谢。
一框架结构,四层,柱和梁的钢筋一般会用焊接还是搭接?谢谢。 直径大多是22mm和25mm的,设计说可不用套筒,我就不知道是搭接还是焊接了,这两种做法造价差很多吧
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:一框架结构,四层,柱和梁的钢筋一般直径大于22后用直螺纹连接。竖向钢筋一般考虑用电渣压力焊。如果接头的量比较少时可以考虑全部用搭接。
设计说可不用套筒,可不用没有说不准用。另外梁主筋可以考虑用气压焊,不过费用也挺高的。也可以考虑用搭接。2014-05-25 09:42:41
-
如果不用套筒连接,根据成本对比,套筒比搭接成本低,电渣压力焊比套筒便宜。当然还要考虑施工的难易程度,只是考虑价格而不考虑施工难度,也是不经济的。竖向的框架柱可以用电渣压力焊,梁的筋可以用套筒连接。板筋一般比较细,用搭接就行了。
2014-05-25 09:54:36
-
一框架结构,四层,柱和梁的钢筋一般会柱采用对焊,梁用搭接焊。
2014-05-25 09:41:22
-
柱子的纵筋大都是用的电渣压力焊。
梁可以用直螺纹连接、也可以用闪光对焊、还可以用绑扎搭接的。
(梁一般用闪光对焊处理,费用比较低)
2014-05-25 09:41:12
-
搭接连接,只要考虑的搭接长度,消耗的是钢筋
电渣压力焊接头一般是3元一个
在竖向受力构件或者竖向受力筋上,一般用套筒或焊接
而横向受力筋一般用搭接连接
具体的价格,你可以看看你当地的定额,钢筋里面的连接方式的报价
2014-05-25 11:05:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看