ZHAOJINGAA 2014-11-22 11:11:20 | 湖北省 安装 | 6548查看 2回答
消防自动报警系统在住宅标准层电梯前室中,消防启泵线、电话线,信号线、电源线是单独穿管还是可以合并穿管
要是可以合并穿管的话,那些线路可以合并到一起
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防启泵线、电话线,信号线、电源线是单独穿管还是可以合并穿管以施工图设计的穿线管穿线根数确定,施工图不明确的情况下应该询问设计单位出具书面技术核定单确定;不能由施工人员自行确定,施工人员自行确定的穿线方式在没有设计单位确认的情况下不能作为计算依据。消防自动报警电源线的24V以下的直流电源,设计有与信号线在檐高穿线管穿线的。消防启泵线、电话线一般设计是各自一根线管。
2014-11-22 16:47:17
-
消防自动报警系统在住宅标准层电梯前室中,消防启泵线、电话线,信号线可以同管敷设,电源线是单独穿管。
因为“消防启泵线、电话线,信号线”均是弱电可以合管敷设,不能与强电在一起敷设,电源线是单独穿管。
2014-11-22 15:29:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看