26****@qq.com 2014-12-09 13:02:13 | 湖北省 其他专业 | 1452查看 5回答
火灾报警系统线路问题
1.线路系统图上的信号总线是有7根二芯多股绝缘导线 2.是不是每个用到信号总线的报警装置连接的信号总线长度都要乘以7(换个方向考虑假如只有一个报警装置那么这个报警装置不就是要用7根二芯多股绝缘导线连接,这样连接有没有问题,还是我理由错了)
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.线路系统图上的信号总线是有7根二芯多股绝缘导线
2.假如只有一个报警装置那么这个报警装置不就是要用7根二芯多股绝缘导线连接,这样连接没有问题,你理解正确。
2014-12-09 13:18:26
-
1,一般是不会一个报警装置用到7根信号总线的;
2,你的图纸中只是说明,信号总线是有7根双绞线,是引到消控室的(接至消防控制主机的);
3,具体你可以提供整张系统图来看下。
我做消防几十年了,不可能有这样的情况。
2014-12-09 13:32:10
-
系统图中的7根ZR-RVS-2*1.5的线是表示7个系统,如7层或7个防火区。因此,连接报警装置的线只有1根ZR-RVS-2*1.5的线。
2014-12-09 13:31:00
-
1、是有7根,代表有7个消防报警回路;
2、是不是每个用到信号总线的报警装置连接的信号总线长度都要乘以7?
这个理解错了。打个比方:就像配电箱的回路,每回路上可能有很多盏灯,到每盏灯的线就是一根ZR-RVS-2*1.5。灯就好像消防里的烟感、温感等。这样的回路共有7条
2014-12-09 14:33:24
-
这是系统图,7是表示总的有7根信号线路,39表示总的有39根控制线路(39个烟感或其它),不是表示每个报警装置要7根信号线或39根控制线。
2014-12-10 15:04:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看