电缆预留长度问题
电缆接入电表箱,电表箱长*宽为1200*1200,而电缆的预留长度为3.92米,而不是2.4米,是什么问题呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电缆接入电表箱预留长度为高加宽即1.2+1.2=2.4米,加上电缆终端头1.5米,电缆的预留长度为3.92米,应该预留3.9米是正确的。(因为1.5米长度是电缆剖开做电缆头的,不能少)。
2015-04-23 17:00:33
-
电缆接入电表箱,电表箱长*宽为1200*1200,而电缆的预留长度为3.92米,而不是2.4米,是什么问题呢?
电缆接入电表箱预留长度为高加宽即1.2+1.2=2.4米,同时又预留电缆终端头1.5米,故出现了电缆的预留长度为3.92米,应该预留2.4是正确的。在设置时将预留电缆终端头不沟。