千赢官网首页登录入口新手 2015-04-22 16:28:33 | 广西壮族自治区 安装算量GQI | 1464查看 2回答
电线电缆预留长度问题
一根立管连接配电箱,配线为3根,立管长度为0.65米,配线实际长度为1.95,而报表反查见电线预留长度为3.3米,请问是为什么呢?问题补充:计算设置是按默认值的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳线进入配电箱还要有预留长度的,多出来的长度就是预留的长度。你现在是三根线,多出来了3.3-1.95=1.45m,那这三根线每根就是预留了0.45m,你看一下你配电箱和设置,它的半周长是不是0.45m。要是光是预留长度是3.3m的话,那每根是1.1m的预留,你的配电箱半周长应该设置半周长是1.1m了
2015-04-22 16:43:25
-
你好:看一下计算设置。
2015-04-22 16:37:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看