♀鎭訫♥爱H 2015-04-23 17:09:06 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 520查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
一叶寒涛
答题: 12977 被赞: 793
搭接范围内是按60来加密的
软件搭接范围会算加密箍筋的
2015-04-23 17:30:31
构造柱变截面,基础为8B14,一层为4B12
构造柱变截面,基础层柱为8B14,截面600*240;一层柱为4B12,截面为240*240;地圈梁顶标高为-0.25。 千赢官网首页登录入口软件计算过程为: 基础层计算式为:搭接+锚固+露出基础长度(55*d+39*d+250),8根 首层为:层高+与上层钢筋的搭接+变截面纵筋的下锚固(3600+55*12+39*d),4根 请问各位大侠,变截面的位置是在0吧,这8根和4根怎么搭接?
请问:框架柱箍筋根数怎么计算
梁截面为300*500柱截面为500*500,层高3.9米,底层标高-0.1,A8@100/200箍筋,支数4*4,采用绑扎。 在钢筋算量2009中计算箍筋根数: Ceil(550/100)+1+Ceil(1050/100)+1+Ceil(600/100)+Ceil(1650/200)-1 上式中(550/100)、(1050/100)、(600/100)、(1650/200)-1是怎么来的 这里怎么没有柱搭接长度范围内的箍筋根数? 柱的加密区1/3Hn和1/6Hn到底是从那一楼层开始区分的?
框架柱箍筋根数计算
梁截面为300*500柱截面为500*500,层高3.9米,底层标高-0.1,A8@100/200箍筋,支数4*4,采用绑扎。 在钢筋算量2009中计算箍筋根数: Ceil(550/100)+1+Ceil(1050/100)+1+Ceil(600/100)+Ceil(1650/200)-1 上式中(550/100)、(1050/100)、(600/100)、(1650/200)-1是怎么来的 这里怎么没有柱搭接长度范围内的箍筋根数? 柱的加密区1/3Hn和1/6Hn到底是从那一楼层开始区分的? 这个在千赢官网首页登录入口里面如何查看计算式,我是在网上看到的
暗柱箍筋个数及长度计算问题!
直径12的暗柱钢筋,层高3500,搭接44d。箍筋间距为150,加密区间距同规范规定。 我手算箍筋数量为:44d/5d+(3500-44d)/150=10+21=31根。可是千赢官网首页登录入口算出37根。不知道怎么计算的。 还有箍筋长度计算,A6的,箍筋这样计算:2*(300+790-2*15+150+150-2*15)+2*(75+1.9*d)+8*d; 拉钩长度这样计算:150+150-2*15+2*(75+1.9*d)+2*d 也就是说弯钩长度按75+1.9*d计算了。可是我觉得应该是11.9d。墙和暗柱都按照75+1.9*d计算了。 可是连梁和梁箍筋是按照如下计算:2*((300-2*15)+(1900-2*15))+2*(11.9*d)+(8*d)。 请问软件是按什么道理计算的,这样对吗?如果不对,我要怎么改呢? 希望高手回答,谢谢!问题补充:现在我知道了,暗柱是50%的搭接率,搭接区不止一个。搭接加密区应该是2*44*d
马凳筋设置
问题一:马凳筋长度计算中:下左平直段=板筋间距+50,上水平直段=板筋间距+50,这里的板筋间距具体是指哪个钢筋的间距?问题二:如果板配筋为下面所写,该如何设置马凳筋(钢筋等级,长度输入)?----B:X:C8-150 Y:C8-200 T:X:C10-150 Y:C10-180 问题三:软件中,马凳筋应该在负筋属性中设置,还是在现浇板属性里设置?二者有什么区别?