monkeyson 2015-05-09 16:16:08 | 广东省 其他专业 | 7267查看 3回答
地下室通往首层的给水立管,在穿楼板位置是用刚性防水套管还是一般的穿楼板套管?
同问题
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
地下室通往首层的给水立管,在穿楼板位置不是用刚性防水套管,而是用一般的穿楼板套管就行了。
2015-05-09 16:23:14
-
地下室通往首层的给水立管,在穿楼板位置是用一般的穿楼板套管.
2015-05-09 16:26:48
-
地下室通往首层的给水立管,在穿楼板位置是用刚性防水套管还是一般的穿楼板套管?
因为刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于墙体的防水,刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,对于地震设防要求的地区,有防水要求的地方。
一般套管在没有防水要求时使用、钢套管(一般用于内穿管径较小、没有防水要求时)、钢性防水套管(有防水要求时用)、柔性防水套管(有防水要求,管道安装处有防震、便于拆卸等要求时(如:与水池连接时,给水泵的进水管的套管)。
故地下室通往首层的给水立管没有防水要求,在穿楼板位置是用一般的穿楼板套管即可。
2015-05-09 16:17:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看