太阳雨 2015-09-06 11:17:04 | 湖北省 安装 | 2218查看 2回答
消火栓系统识图的问题
如图1中,楼顶的消防水箱,红色标注的应该是进水管,第一:这个进水管是消防水池的水通过水泵抽出经过增压稳压设备直接供给楼顶的消防水箱?如果不是的话该怎么供水? 第二:消防水箱上边左右两侧的管道应该都是出水管(依靠重力),为什么只有右侧的设置了增压设备,而左侧的不需要增加? 第三:下边的水泵将水池的水抽出供给消火栓系统,上边水箱的水靠重力供水,我想问下原理是什么,麻烦解释下谢谢问题补充:水箱左侧的两个管道全部是进水管?下边那根是消防水池经水泵向上供水,红色标注那根是市政或其他方式的供水系统供给水箱的进水管
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、如图1中,楼顶的消防水箱,红色标注的应该是进水管,
2、第一:这个进水管不是消防水池的水通过水泵抽出经过增压稳压设备直接供给楼顶的消防水箱,而是市政或其他方式的供水系统供给水箱的进水管。
3、第二:消防水箱上边左【是水箱进水而不是出水管】右【是水箱出水管】,左侧管道设置了止回阀,水流是往水箱补水的,右侧的设置了增压设备是在发生火灾时通过增压设备向消防栓系统增压补水。
4、第三:下边的水泵将水池的水抽出供给消火栓系统,上边水箱的水靠重力供水。
其工作原理是:水泵从水池抽水给消火栓系统供水,多余的水通过左侧止回阀进入水箱,当发生火灾时水箱左侧增压设备为系统增压补水。
如图止回阀,箭头是水流方向
2015-09-06 11:58:16
-
,第一:这个进水管是消防水池的水通过水泵抽出经过增压稳压设备直接供给楼顶的消防水箱?如果不是的话该怎么供水?
一般是由市政管网单独供水,单独一路,图纸应该有相应设计,消防水池一般是停水后的临时救急
第二:消防水箱上边左右两侧的管道应该都是出水管(依靠重力),为什么只有右侧的设置了增压设备,而左侧的不需要增加?这是环状管网,增压设备是给管网增压
第三:下边的水泵将水池的水抽出供给消火栓系统,上边水箱的水靠重力供水,
水池的水经过加压供水
2015-09-06 11:39:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看