山大王 2023-05-20 08:26:20 | 湖北省 安装 | 260查看 3回答
消火栓系统材料使用问题
32层住宅楼,两套循环消火栓管网,一个是低压在16层循环,用的是镀锌钢管,另一个是高压在32层循环,用的是加厚镀锌钢管。我想问一下就是从地下室起,到32层的立管都是加厚镀锌钢管吗?如果是,那接16层以上消火栓的DN65管道也是加厚镀锌钢管吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计材料的选择通常是按系统来考虑的。所以施工进程中材料的确定也应当是按系统考虑。
2023-05-20 08:39:21
-
立管是,支管不是。
2023-05-20 09:05:05
-
16层以上是加厚镀锌钢管,16层以下是镀锌钢管
2023-05-20 10:49:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看