骊工 2016-10-17 11:50:10 | 河北省 安装 | 2246查看 1回答
工厂10KV以下系统调试
现有一工厂停产一年,拟开始生产,请电力部门检修供电系统,11个配电柜做开关灵敏度检测;6台变压器电缆做耐压试验,绝缘遥测看是否漏电;变压器检测接地极漏电,全厂就一个10KV供电线路。对方要(10kv以下变压器系统调试=6个系统)(10KV以下交流供电断路器装置系统调试=11个系统)(母线系统调试,10KV以下=4段)(避雷器调试,10KV以下=12组)(接地网调试=3盘回路)(电力定额绝缘遥测=3盘回路)(电力定额10KV电缆试验 交流耐压试验=3回路),请问是否重复了,我看河北定额是否只计算一个(10KV以下交流供电断路器装置系统调试)即可?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
工厂10KV以下系统调试就是这样的,不重复,各是各的调试。
2016-10-17 13:39:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看