消防自动报警系统相关问题
1.图中回路总线是不是通常说的联动信号线? 2.图中联动电源线是不是指的DC24V电源干线? 3.DC24V电源支线是不是从电源干线用接线盒分支出来的? 4.回路总线末端绿色方框1751是指的什么东西? 5.非消防电源是什么东西?问题补充:6.根据图中,一个防火卷帘对应有两个模块,为什么要两个?一个不行吗? 7.消防硬控线是不是连接消防风机电控箱到报警主机的?图中有32个消防风机电控箱,是不是对应有32条硬控线分别连接至报警主机?能否可以用一条硬控线从报警主机出来,再分成32条支线分别连接至消防风机电控箱? 8.根据图中,声光报警器、消防广播、手动报警器、防火卷帘、防火阀、非消防电源、消防应急照明等至控制模块均只有一根线,此线是哪种线? 9.设计说明中有“消防自动报警系统按两总线设计,任一点断线不应影响系统报警”,此处两总线是否就是两
消防报警系统上下翻问题
这种情况下消防报警管线上下翻如何考虑的,声光报警器穿D+S,安装高度2.4 ,报警按钮穿S+F,安装高度1.3米;D+S竖直工程量=(层高-2.4)*2,S竖直工程量=(2.4-1.3),F竖直工程量=(层高-1.3)*2,不算配管,只记取线的工程量,不知道这样考虑对不对。
消防报警系统线缆连接问题
图片中这些2S,是表示2根S信号线吗?算量的时候信号线倍数乘以2?
消防报警线是套动力线路还是照明线路?
消防报警风机布线问题
下面2个图为局部平面图和该区域的系统图。 系统图中表示根据图纸说明如下: ctl-SDF为防烟、排烟风机手动直接控制线ZBN-KYJV-7*1.0;H为消防dian hua(分机)线路RVVP-2*1.5;P为24V直流电源线(干线)ZBN-BV-2*6或支线ZBN-BV-2*2.5;X为报警系统主干回路ZR-RVV-2*2.5或分支回路ZR-RVV-2*1.5(模块至设备之间的系统总线);G为消防广播线路RVV-2*1.5;h为消防dian hua(插孔)线路RVVP-2*1.5。请帮我分析下平面图中1、2、3号线分别是什么线。