• 现浇板钢筋绘制

    结构布置中说明图中所绘钢筋均为增补,其余未画出的为C8@200双层双向,请问如图所示位置除了图示的C10@200,C6@400,还需要布置面筋吗?双层双向
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:单向受力的板,C10-200、C6-400是底筋,不是面筋。按说明里的要求属于附加的,所以要布置。


    2018-04-02 14:21:31 

  • 这你还需要详细阅读设计说明,单从你的描述入平面上看,没有面部钢筋,或者板支座负筋的标注。当没有面部钢筋时,至少是要有板支座负筋。

    2018-04-02 14:20:53 

  • 你好:应该布置板面受力钢筋,因为图纸中有3个方向没有布置板负筋,一个方向是附加板面筋。

    2018-04-02 14:24:41 