太阳 2019-02-19 14:43:51 | 广西壮族自治区 安装 | 1027查看 4回答
下图我竖向的网络插座线总根数=2+18+22+12+10根是吗?
下图我竖向的网络插座线总根数=2+18+22+12+10根是吗?还是说竖向的网络线就一根,然后到 每个楼层之后就接分线出来呢?
补充问题:T2是代表一条回路吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个不一定,看一下T2代表什么吧
2019-02-19 15:01:23
-
一般来说FD总箱分别单独连接ODF分箱,具体的结合系统图和平面图
2019-02-19 15:06:43
-
LIU是入户光纤配线架,MDF是总配线架柜,看图意思应该是每层网络插座线打接到楼层ODF网络机柜内的24口RJ45配线架上,然后通过配线架跳线到带光口的24口交换机上,各层机柜内交换机通过光纤接口光纤跳线上联到MDF柜,所以说竖向干线应该是光纤,图中用T2来表示,具体规格型号看设计选用,个人感觉每层一条4芯单模光纤就可以了。这种网络综合布线一般算预留预埋就可以了,柜内设备选型一般需深化设计再定,才能计算完整的工程量。
2019-02-19 15:21:31
-
答:对。T2必须是超过64芯的光缆(或超过64对的大对数通讯电缆);具体是什么,到线路代号(或线型代号)上去找一下。一根网线连2个信息插座都管不了,不用说64个信息插座。